Сообщение от P.MoUsE Посмотреть сообщение
Ну давай на пальцах, кондер 9-ка выдает порядка -2,7 кВт тепловой энергии а в твое помещение поступает примерно так же, но уже с положительным знаком. вот теперь тебе надо найти откуда идет тепло.
ЗЫ вариант что кондер на 22-м фреоне и стоит на солнце, вследствие чего фреон закипает и теплопроводные свойства его падают. В общем странно что 9-ка не охлаждает 30м до температуры ниже 20
Градиент температурный при забортной 30 и 45 разный.
Поэтому 9-ки не хватает.
А вообще это моветон считать кондеи по площади а не теплопритокам.