Walti, добрый день!
Вроде и подписка была на топик, а что-то не получили сообщение.

Если задача получить автономно 24В постоянного тока мощностью до 100Вт в пике, то нужно использовать солнечные панели и аккумуляторы с защитой от глубокого разряда. Для Херсона расчет будет следующий:
Месячное потребление: 100*24*30=72000Вт*ч
В декабре такой объем обеспечит 2000Вт панелей. Но с марта по октябрь достаточно и 1000Вт панелей.

Для массива солнечных панелей 1000 Вт:

На скриншоте показано распределение производство электроэнергии кВт*ч по месяцам - второй столбец справа. Координаты - Херсон.

Потребуется MPPT-тракер 24В с характеристиками:
  • Входное напряжение холостого хода: 100В DC
  • Номинальное напряжения аккумуляторов: 12/24/48В автовыбор
  • Максимальный ток заряда аккумуляторов: 50А

Потребуется аккумуляторные батареи:
  • Технология: AGM, GEL - допускается использовать не более 30% емкости;
  • Технология: OPzV, OPzS - допускается использовать не более 50% емкости;
  • Технология: Li-ion (LiFePO4) - эти можно до 90% разряжать.

Если считать экономичный вариант, но не в ущерб качеству:
  1. Панели поликристаллические 250Ватт - 4x160 евро
  2. Контроллер Victron Energy BlueSolar MPPT 100/50 - 1x352 евро
  3. Аккумуляторы EverExceed AGM ST12240 - 4х607 евро
  4. Защита от глубокого разряда Victron Energy BatteryProtect 24В/65А - 1x62 евро
  5. Расходный материал (кабель, соединение, стеллаж и т.д.) - 1x150 евро
Итого: 3652 евро
  • Автономная работа при полном заряде аккумуляторов: 118 часов при потреблении 100 Вт
  • Гарантия: Панели: 25 лет, контроллер и защита 5 лет, аккумуляторы 3 года.
  • Срок службы: более 10 лет до замены аккумуляторов
  • Ресурс: 3000 циклов заряд/разряд при нагрузке 100Вт в течение 12 часов.

Срок реализации в г. Херсон до 2-5 дней.
Можно существенно удешевить, использовав 2 аккумулятор по 12В вместо 4-х, т.е. общий аккумуляторный банк составит 24В 240Ач, но при этом будет достаточно глубокий разряд аккумуляторов и снизится общий ресурс. Как известно, чем глубже аккумуляторы разряжаются, тем хуже.