Walti,вход там высокоомный, по идее, хватит. По поводу высокоомного делителя полностью согласен.
Debian,если поставить 4.7 мкф по идее сильно увеличится время реагирования на изменение температуры, тем более ток через делитель гораздо меньше.
---
Я понимаю, что коряво все как то.. Но какие есть варианты?
1. хочется использовать встроенный датчик, а он 100к.
2. не нашел дешевых термоконтроллеров, которые используют этот номинал.
3. если не использовать встроенный терморезистор на 100 ком, то что, ставить внешний при том что есть уже готовый в теле нагревателя? или вообще экзотика, переписывать прошивку?? это вообще нереально))
Почесав затылок, юзер дописал через 10 минут
А еще проблема вот в чем:
- MH1210W - датчик температуры: NTC 25C° влагозащищенный = 10 К B3435
- коврик нагревательный - датчик температуры: терморезистор NTC 100 К 3950
разный температурный коэффициент у датчиков. Поэтому работать будет. Но хреново. И будет не хреново врать)) Коррекция тепературы устанавливает температурный сдвиг, но не крутизну температурной зависимости. Так что пока вообще не знаю что делать))
P.S. Кстати, никому не попадались такие датчики по украине?
Последний раз редактировалось Trolls, 27.07.2017 в 02:59.
|