Форум Херсона. Форум Херсонской молодежи.

Форум Херсона. Форум Херсонской молодежи. (http://forum.norma4.net.ua/)
-   Дом и быт (http://forum.norma4.net.ua/dom-i-byt/)
-   -   Напряжение в сети 170 В, что делать??!! (http://forum.norma4.net.ua/dom-i-byt/90130-napryazhenie-v-seti-170-v-chto-delatue.html)

emulight 15.12.2017 10:25

Напряжение в сети 170 В, что делать??!!
 

Такая вот проблема, выше бывает только ночью - 185В(((,звонил в РЕС,приехали когда дома с утра никого не было, и дали заключение - все в норме. Что делать, куда писать жалобу. Может как то то сталкивался. А то пипец,техника не включается,микроволновка 10 минут греет то,что должна греть 1 мин. На все стабилизаторы не поставить(((

walery 15.12.2017 11:12

когда у меня кончилось терпение терпеть такое же безобразие я купил это:
https://xn--e1akb0a0d.com/p512364389...iya-eleks.html
2 года не знаю никаких проблем.

Почесав затылок, юзер дописал через 3 минуты
Номинальное входное напряжение В 135-315
и это реально так и есть... наблюдал однажды со 140 вытягивал

emulight 15.12.2017 11:35

Цитата:

Сообщение от walery (Сообщение 1352662)
когда у меня кончилось терпение терпеть такое же безобразие я купил это:
https://xn--e1akb0a0d.com/p512364389...iya-eleks.html
2 года не знаю никаких проблем.

Почесав затылок, юзер дописал через 3 минуты
Номинальное входное напряжение В 135-315
и это реально так и есть... наблюдал однажды со 140 вытягивал

На весь дом ,или на определённую группу?
Т.к 9 при напряжении 140В это максимум 4,5 кВт

walery 15.12.2017 11:51

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1352670)
На весь дом ,или на определённую группу?
Т.к 9 при напряжении 140В это максимум 4,5 кВт

да. на частный дом.
ну 140 я наблюдал только один раз :)
а так в основном 180-200
нам хватает с головой.

VoVaN 15.12.2017 12:01

Ото теж о 2012-му купив собі стабілізатор напруги бо задовбало - і все, вже п'ять років жодних проблем із напругою. Бо через тиждень після купівлі стабілізатора приїхали електрики і замінили обладнання на трансформаторній підстанції, і тепер в мене на вході у квартиру майже завжди 230+/-3%.

emulight,
А у поганих випадках (як 140) стабілізатор це погане вирішення проблеми, позаяк вживана потужність залишається постійною, отже струм збільшується удвічі. А якщо збільшити ще у два рази навантаження на вже перенавантажену мережу - це у кращому випадку скінчиться знеструмленням через спрацювання захисту, у середньому - знеструмленням та аварію яку доведеться лагодити кілька днів, а у гіршому - пожежею. Тож вирішення проблеми завжди потрібно починати із пошуку її причин. Може це просто десь нуль відпав, і у ваших сусідів через це вдома 260.

walery 15.12.2017 12:37

Цитата:

Сообщение от VoVaN (Сообщение 1352678)
А у поганих випадках (як 140) стабілізатор це погане вирішення проблеми, позаяк вживана потужність залишається постійною, отже струм збільшується удвічі. А якщо збільшити ще у два рази навантаження на вже перенавантажену мережу - це у кращому випадку скінчиться знеструмленням через спрацювання захисту, у середньому - знеструмленням та аварію яку доведеться лагодити кілька днів, а у гіршому - пожежею.

да. всё правильно
но например у меня:
1. счетчик по паспорту до 40А
2. после счетчика стоит автомат 32А.
3. на стабе тоже стоит автомат 40А (зависит от модели стаба).
т.е. в теории при самом плохом раскладе (140 на входе и куче включенных потребителей) просто срабатывает один из автоматов... после этого надо подумать своей головой и просто выключить лишние потребители... и включить автомат обратно... всё.
на практике у меня такой ситуации ни разу не было.
про какие перенавантаження, несколькодневные аварии на весь район и пожары мы говорим? :)
имхо ты нагнетаешь :)

swich 15.12.2017 12:41

Если квартира, то надо искать откуда потеря. Вводной в подвале. Там делится на линии по подъездам. В подъезде тоже прежде чем зайти, есть скрутки. Как дела у соседей ?

emulight 15.12.2017 12:46

Цитата:

Сообщение от swich (Сообщение 1352684)
Если квартира, то надо искать откуда потеря. Вводной в подвале. Там делится на линии по подъездам. В подъезде тоже прежде чем зайти, есть скрутки. Как дела у соседей ?

Частный дом,в р-не "Бордо", в доме новая медная проводка,новый 2тарифный счётчик. Скруток нет, только на столбе,на котором кроме меня ещё 6 соплей к соседям в переулок, чтоб столб еще не один не ставить и как я понимаю так быть не должно

swich 15.12.2017 13:02

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1352689)
Частный дом,в р-не "Бордо", в доме новая медная проводка,новый 2тарифный счётчик. Скруток нет, только на столбе,на котором кроме меня ещё 6 соплей к соседям в переулок, чтоб столб еще не один не ставить и как я понимаю так быть не должно

Сколько до твоего щита приходит, и сколько на том соединении ? Какой кабель приходит в дом? И сколько жил у тебя.

emulight 15.12.2017 13:15

Заходит 2 жилы,1фаза 220в,от столба - кабель хз алюминь по виду в чёрной обмотке..За метр до щетчика начинается медный кабель везде от начала до счётчика- клемники,не скрутки,медный провод входит в счётчик и из него выходит такой же меднный, сечение хз - как спичка приблизительно. Скруток нет. На столбе эти два провода тупо прикручены к линии...

swich 15.12.2017 13:51

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1352695)
Заходит 2 жилы,1фаза 220в,от столба - кабель хз алюминь по виду в чёрной обмотке..За метр до щетчика начинается медный кабель везде от начала до счётчика- клемники,не скрутки,медный провод входит в счётчик и из него выходит такой же меднный, сечение хз - как спичка приблизительно. Скруток нет. На столбе эти два провода тупо прикручены к линии...

Надо мерять напряжение до и на всех скрутках.

emulight 15.12.2017 13:55

А как? Ну на скрутке перед самим счётчиком можно, после выхода тоже,а на проводах на столбе только РЕС,а они сказали что там все в норме....

Почесав затылок, юзер дописал через 1 минуту
А сам счётчик может быть приятной, или например его кривая установка?

swich 15.12.2017 13:57

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1352699)
А как? Ну на скрутке перед самим счётчиком можно, после выхода тоже,а на проводах на столбе только РЕС,а они сказали что там все в норме....

Почесав затылок, юзер дописал через 1 минуту
А сам счётчик может быть приятной, или например его кривая установка?

Есть мультиметр ? Проверь сколько до счетчика

emulight 15.12.2017 14:05

Могу померять только на клемнике после счетчика где соединяются две медных жилы.Електрик мне замерял мультиметром когда проводку месяц назад менял... Было 180В((( утром в выходной день . Перед счётчиком не полезу. Стремно. Завтра померяю....

VoVaN 15.12.2017 15:04

Цитата:

Сообщение от walery (Сообщение 1352683)
про какие перенавантаження, несколькодневные аварии на весь район и пожары мы говорим?

Очевидно, що якщо там де має бути 220 фактично є 140 - то ці 80 вольт десь діваються. А це означає що фактичне навантаження на лінію суттєво перевищує проектне, тож якщо десь не спрацює захисна автоматика (не в тебе вдома) - щось може перегрітися та вийти з ладу. Наприклад, трансформатор чи розподільний щит. І, до речі, сам той факт що напруга майже вдвічі нижча за номінальну нібито натякає нам що десь замість захисних пристроїв вже встановлено урановий лом. Так, не в тебе вдома, але як щось піде не так - ти теж, можливо, постраждаєш. Це по-перше. По-друге, якщо 80 вольт десь загубилися - значить, там де вони загубилися вивільняється енергія, у вигляді тепла, яка кількісно дорівнює добутку цих вольтів на наявні ампери. Якщо це розподілені втрати (довга лінія недостатнього перетину) - може нічого і не станеться; але якщо це комутаційні втрати (десь поганий контакт, наприклад у клемах чи на скрутці де алюмінієвий дріт контактує з мідним і через різні електрохімічні потенціали сильно кородує) - то тепло буде вивільнятися локально, і достатньою умовою для виникнення пожежі за цих умов буде наявність поблизу будь-чого що може горіти. Втім, розподілені втрати теж можуть призвести до пожежі чи аварії (знов-таки, за умови не функціонуючого захисту): достатньо щоб десь розплавилася ізоляція.
Тому я і кажу що симптоматичне вирішення проблеми за принципом "моя хата скраю, у мене все добре" це не дуже хороша ідея.

В мене теж була така проблема на попередній дачі. Але там дійсно без варіантів: слабка лінія від райцентру до селища, там вже на вході було мало. Бо селище розрослося за карателів та перевищило проектну потужність разів у хрін знає скільки. Ну і трансформаторну підстанцію у райцентрі теж регулярно лагодили. То ж тільки нові лінії та нове обладнання, тільки хардкор.
Ну то вже не моя проблема, нехай тепер ракоцапи та гігаватнікі через це переймаються та "енергомости" тягнуть. З іншого боку, проблема і так вирішилася: немає туристів - не треба вмикати кондиціонери та бойлери.

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1352699)
А как? Ну на скрутке перед самим счётчиком можно, после выхода тоже,а на проводах на столбе только РЕС,а они сказали что там все в норме....

Запозич у когось тепловізор та пройдись із ним уздовж лінії ввечері, коли напруга мінімальна :)
це у більшій мірі жарт, ніж керівна порада

walery 15.12.2017 15:10

VoVaN, согласен. всё правильно.
но у нас именно то же шо и у тебя.
Цитата:

Сообщение от VoVaN (Сообщение 1352707)
слабка лінія від райцентру до селища, там вже на вході було мало.

у мну тесть электрик... привозил его с когтями... лазил по столбам, мерял.. сказал линия по улицам к трансу древняя, тонкая, проводилась при совке... нагрузки многократно возросли с тех времен. и сам транс тоже древний.

emulight 15.12.2017 15:21

walery, а когда например жена в духовке что то делает,стиралка стирает а ты например телик смотришь,суммарно 4 кВт,и тут холодильник включается(именно холодильник, т.к пусковой ток там приличный) стабилизатор не вырубается? Или на стаб не все записано,например мне електрик советовал духовку мимо стаба транзитом пустить...

walery 15.12.2017 16:14

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1352712)
walery, а когда например жена в духовке что то делает,стиралка стирает а ты например телик смотришь,суммарно 4 кВт,и тут холодильник включается(именно холодильник, т.к пусковой ток там приличный) стабилизатор не вырубается? Или на стаб не все записано,например мне електрик советовал духовку мимо стаба транзитом пустить...

еще раз- у меня никаких проблем вообще нет и не было. даже не задумаваюсь. о существовании стаба вообще забыл. ибо он у мну в кладовке висит :)
именно из соображений "шоб с запасом" я и выбирал на 9кВт.

vovan234 15.12.2017 18:38

У меня 8 кВт на квартиру и тоже все хорошо уже лет десять.если совсем плохо можно всунуть вольтодобавку.

emulight 15.12.2017 21:20

Есть у меня стаб,только хз где и как его проверить, сюмож кто может помочь, за денежку естественно

vovan234 16.12.2017 00:35

шнур с вилкой на вход и смотреть на индикаторы (цифры).или по мерят прибором .

Почесав затылок, юзер дописал через 9 минут
https://www.nl.ua/ru/instrumenty/eil.../30321487.html

OGGY 18.12.2017 09:46

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1352657)
Такая вот проблема, выше бывает только ночью - 185В(((,звонил в РЕС,приехали когда дома с утра никого не было, и дали заключение - все в норме. Что делать, куда писать жалобу. Может как то то сталкивался. А то пипец,техника не включается,микроволновка 10 минут греет то,что должна греть 1 мин. На все стабилизаторы не поставить(((

Берешь у знакомого из лаборатории поверенный вольтметр - меряешь,фиксируешь и пишешь заявление - мол так и так проверил напряжение повереным(что важно) прибором в такое то время - и такие то печальные результаты.
При таком обращении тебе хотя бы адекватный ответ дают - когда ждать изменений(в моём случае назвали приблизительные сроки проведения модернизации линии и трансформаторной подстанции) или не ждать их совсем.
Стабилизатор вещь хорошая,но ты и так платишь(при чём я считаю не мало) за электроэнергию так пусть дают её соответствующего качества.

Есть ещё счетчики которые следят за качеством подаваемой энергии и по идеи ты можешь платить только в те моменты когда она соответствовала ГОСТ,но потому как законно это не закреплено то маемо шо маемо.

Почесав затылок, юзер дописал через 3 минуты
Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1352689)
Частный дом,в р-не "Бордо", в доме новая медная проводка,новый 2тарифный счётчик. Скруток нет, только на столбе,на котором кроме меня ещё 6 соплей к соседям в переулок, чтоб столб еще не один не ставить и как я понимаю так быть не должно

Как далеко от питающей станции?
Это тоже не маловажно - у моего знакомого на начале линии 260 вольт в конце линии приходит уже 190.

emulight 18.12.2017 22:42

Вообщем после двухдневных замеров: днем (до 15.00) - 179/185В.
После 15.00 до 21.00 - 170- 173 В.((((
На клемнике разница 1- 2 В.

VoVaN 18.12.2017 22:45

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1353102)
После 15.00 до 21.00 - 170- 173 В.((((

Це ще морози не почалися О_о

emulight 20.12.2017 22:40

Позвонил сегодня в РЕС и спросил диспетчера когда мне придёт бумага о том какая была неисправность и как решена(,или будет решена) на что мне ответили что ща мастера по вашему раену дадут трубку- и тот ответил что пока ещё не закончили,но скрутки на столбах позачищали,(я ходил смотрел- ни хера никто не делал:zloy:)и есть там ещё одна проблемка( какая отказался говорить,мол передадим др.бригаде они Завтра все сделают) и перезвонит. Ну а я пришёл и был приятно удивлён,в 14.30 мультиметр показал аж 193 В!!!! : radost :Думал блин реально что то делали.... Но не долго музыка играла, в 17.00 было уже 159В!!!!! И техника отказалась работать :eb......stid:
Пошёл на компромисс со своей жабой *wassat*и поставил это https://rozetka.com.ua/ua/norma_hch_...hoCkbUQAvD_BwE
В итоге одновременно включил дуйку на 2 кВт,,духовой шкаф, и фен на 1.8кВт, сумарно думаю 5 кВт ,то при 165 на входе выдаёт от 219 до 223 В! salyut:

VoVaN 20.12.2017 23:08

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1353337)
В итоге одновременно включил дуйку на 2 кВт,,духовой шкаф, и фен на 1.8кВт, сумарно думаю 5 кВт ,то при 165 на входе выдаёт от 219 до 223 В!

Тобто десь близько 33А з мережі. Такий струм, за штатних умов, забезпечила б потужність у 7,5 КВт. Тобто коли ти зараз береш з мережі 5 КВт, навантаження на неї таке, яке було б при 7,5 КВт.

Hotab 20.12.2017 23:14

Это выходит проводка до стабилизатора работает с 1.5 разовым перегрузом?

VoVaN 20.12.2017 23:23

Цитата:

Сообщение от Hotab (Сообщение 1353339)
Это выходит проводка до стабилизатора работает с 1.5 разовым перегрузом?

То був креш-тест :) Навряд там планується постійно тримати увімкненим увесь цей зоопарк )

emulight 20.12.2017 23:58

Цитата:

Сообщение от VoVaN (Сообщение 1353340)
То був креш-тест :) Навряд там планується постійно тримати увімкненим увесь цей зоопарк )

Ну как сказать... сейчас в квартирах(домах) сумарно менее 3 кВт нету(((
Ну а реально вот прям из жизни -два часа назад:
1. Стирает стиралка на 60С
2.Жена гладит ребёнку вещи в школу
3. Доця сушит волосы в ваной
4. Периодически включается электро котёл ( 3кВт)
5. Горит 3 Led лампы и я смотрю телик)))
Как по мне так первые 3 пункта у всех семей так или иначе задействованы одновременно (с небольшой переменной - вместо утюга - эл.чайник, духовка,индукционная плита и тд) а это не менее 3.5-4кВт вобщем.
Так что я с имитировал нагрузку чуть выше средней
Цитата:

Сообщение от Hotab (Сообщение 1353339)
Это выходит проводка до стабилизатора работает с 1.5 разовым перегрузом?

Перегруз будет при недостаточном сечении или например алюминиевой проводке
Ну слава богу от счётчика у меня заходит вся проводка медная,сечением 4 мм. А что на столбе....ну и так ясно

VoVaN 21.12.2017 00:32

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1353345)
Ну как сказать... сейчас в среднестатистической квартире сумарно менее 3 кВт нету(((
Ну а реально вот прям из жизни -два часа назад:
1. Стирает стиралка на 60С
2.Жена гладит ребёнку вещи в школу
3. Доця сушит волосы в ваной
4. Периодически включается электро котёл ( 3кВт)
5. Горит 3 Led лампы и я смотрю телик)))
Как по мне так первые 3 пункта у всех семей так или иначе задействованы одновременно (с небольшой переменной - вместо утюга - эл.чайник, духовка,индукционная плита и тд) а это не менее 3.5-4кВт вобщем.
Так что я с имитировал нагрузку чуть выше средней

В мене майже постійно біля 200-300 ватт. Бойлер лише пізно вночі вмикається, його об'єму вистачає на добу. Пральна машина - десь раз на тиждень, теж вночі (перед бойлером. Якщо разом - автомат інколи спрацьовує, бо забагато, тож доводиться розподіляти). Усі інші потужні споживачі - рідко, та й теж намагаюся не використовувати одночасно. "Чесний" автомат (згідно договору) дисциплінує :)
За місяць виходить 150-400 КВт*г.

Цитата:

Сообщение от emulight (Сообщение 1353345)
Ну слава богу от счётчика у меня заходит вся проводка медная,сечением 4 мм.

Якщо чесні 4 мм - то все має бути добре. Сподіватимемося на краще )
А то купував я нещодавно ППВ... Якби не поміряв - і не звернув би уваги що він вдвічі тонший ніж на маркуванні. Висновок: "33кв.м." - лайно, а не магазин.


Время на сервере: 16:43.

vBulletin 3, Copyright © 2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co