Приветствуем на Форум Херсона. Форум Херсонской молодежи.. На данный момент Вы находитесь на форуме как Гость и имеете очень ограниченные возможности и права. Что бы писать или отвечать в темах, загружать картинки, файлы на форуме Вам нужно зарегистрироваться, что совершенно бесплатно. Регистрация очень быстрая, не откладывайте эту процедуру! Если возникнут проблемы с регистрацией напишите нам. |
|
Просмотр темы (Новые вначале) |
10.01.2017 15:24 | |||
vadimuskas | Так и есть - мой УПС питает циркуляционный насос (около 45 Вт) при отсутствии света. | ||
10.01.2017 14:42 | |||
VoVaN |
Цитата:
О чем ты вообще?... |
||
10.01.2017 13:52 | |||
vadimuskas | Powercom 525 иногда включаю на АКБ 65 Ач. Не один раз раз отработал 15...16 часов, при нагрузке по постоянке 4 А. Заряжаю правда другой зарядкой ибо для УПСа 65-ка будит слишком долго | ||
10.01.2017 09:10 | |||
VoVaN |
Цитата:
Сама по себе конструкция ИБП, обычно, подразумевает кратковременную работу. Это выражается в том, что охлаждение силовых ключей не "конвекционное", а "накопительное", т.е. кагбэ за счет теплоемкости радиатора, который не имеет развитого оребрения. Так что вешать ИБП на большой аккум и использовать его вместо бензогенератора - плохая идея, в общем случае. Для этого есть специально предназначенные для длительной работы инверторы. Но, конечно жэ, всё зависит от конкретной конструкции и нагрузки. Почесав затылок, юзер дописал через 1 минуту Цитата:
Выглядит обычно как черный пластиковый цилиндрик, около сантиметра диаметром, с отверстием сверху. |
||
10.01.2017 07:26 | |||
static | В apc писк убирается либо программно, либо комбинаций нажатия кнопок. Нужно найти мануал. | ||
09.01.2017 15:56 | |||
Davlat | буду разбирать для смены батарей - поищу и отковыряю, ок. | ||
09.01.2017 15:34 | |||
argentum | писчалку аткавыряй | ||
09.01.2017 11:39 | |||
Davlat | APC SmartUPS 1000 + переходник на обычный удлинитель-пилот - если в устройстве нет "нагревательного элемента", то и транзисторы останутся целы, и работать будет - единственно, что раздражает - это писк периодический, если кто подскажет, как убрать писк - пишите. | ||
08.01.2017 23:08 | |||
redbeatles |
Цитата:
250Вт × 0,5ч = 125Вт*ч - объём энергии 125Вт*ч / 12В = 10.41Ач - ёмкость аккумулятора 12В при разряде 30 мин 10.41 × 1.25 = 13.01 - ёмкость аккумулятора 13В при разряде 30 мин и с учётом КПД инвертора Т.е. нужно взять ИБП/инвертор на 12В и аккумулятор на 13Ач и более. Такого сейчас очень много, но остерегайтесь низкакачественного китайского хлама. У нас в Херсоне можно спросить тут: https://best-energy.com.ua |
||
05.01.2017 20:29 | |||
FuZZy | Да, при такой нагрузке необходимо принудительное охлаждение. | ||
05.01.2017 19:26 | |||
walery |
ну кагбє с моими транзисторами всё гуд. отчасти потому шо ИБП норм фирмы а не ноунейм галимый, отчасти от того шо стоит он в холодной машине на улице ибо мне впадло доставать аккум из машины... а машина стоит прямо под окном и я тупо кидаю удинитель в окно. ИБП холодный как лёд в других случаях думаю не проблема вкорячить простой вентилятор от компа и тумблерочек |
||
05.01.2017 18:51 | |||
static | Поздравляю, вы были прокляты транзисторами. | ||
05.01.2017 18:42 | |||
walery |
любой ИБП + аккум соответствующей мощности. лично я так сделал себе... обычный ИБП, выкинул родной аккум, вывел провода для подключения автомобильного аккума... вопрос решен. дешево и сердито. з.ы. ИБП купил б.у. на олх со сдохшим акумом буквально за 200 грн |
||
05.01.2017 18:21 | |||
ibn | - плюс устройство(для наращивания ногтей - чтоб понятней было). Надо работать, а не червей на крючок насаживать))) | ||
05.01.2017 17:33 | |||
kabani | фонарик не вариант ?? если работы на 30 минут | ||
05.01.2017 15:04 | |||
ibn |
ИБП на 30 минут работы Нужен ИБП на 30 минут работы. Будет подключено лампа освещения плюс устройство - общая мощность 200-250Вт.Нужно закончить работу. Что посоветуете? Заранее спасибо. |