Работа трансформатора и выпрямителя на постоянную емкостную нагрузку полна сюрпризов и неожиданностей.
1. выпрямитель работает фактически в режиме короткого замыкания. ТОк через диоды будет около 4-х от нагрузочного, с соответсвующим падением напряжения и нагревом.
2. трансформатор тоже нагружается весьма импульсно, поэтому его мощность тоже должна быть в н или м раз больше.

Результатом являются
- сильно заниженные напряжения относительно расчетных по школьным формулам.
- дикий нагрев моста при смешных нагрузках.

Простые не типовые схемы тем и череваты, что вылазят неочевидные косяки.