Конденсаторы как бы трудоёмко и смысла не вижу, так как наводку убрал сопротивлением и потом сам светильник питается от 220, соответственно проходя через схему(разборкой не занимался) кристаллам хватает напряжения для свечения. Вопрос как бы уже не в том как снять наводку, а в том от чего она появляется на фазном проводе, который обесточен. У меня два варианта: 1- возникает ЭДС в пучке кабелей проложенных по металлопрофилю. 2- в распаечной коробке пробой изоляции на клемной колодке(влага, пыль и т.д.) Но у меня второй вариант отпадает в связи с тем , что уже проверил и изначально всё разведено на раздельные клемники.