Приветствуем на Форум Херсона. Форум Херсонской молодежи.. На данный момент Вы находитесь на форуме как Гость и имеете очень ограниченные возможности и права. Что бы писать или отвечать в темах, загружать картинки, файлы на форуме Вам нужно зарегистрироваться, что совершенно бесплатно. Регистрация очень быстрая, не откладывайте эту процедуру! Если возникнут проблемы с регистрацией напишите нам. |
|
Дом и быт Ремонт, выбор бытовой техники, благоустройство дома и т.д. |
|
Опции темы |
29.01.2013, 23:27 | #1 (Ссылка на пост) |
Stars align
Пол:
|
Отгорел ноль
Собственно внезапно случилась такая фигня. Как минимум у половины подъезда что то да сгорело. В моем случае это тв (натурально так повалил дым, но сам признаки жизни подает, правда звуки стремные доносятся из него), микроволновка, магнитофон, роутер, база радиотелефона (после замены бп на запасной работает), бп ноутбука
На паре ресурсов попалось упоминание о неком продвинутом отсекателе под названием УЗМ-50М и УЗМ-51М http://www.meandr.ru/products/arch/uzm50.pdf который типа и в случае отгорания нуля бестренько всё обесточит при цене в 400 и 600 юаней ну и более дешевые аналоги по типу ресанты http://resanta.ru/production/others/...z/155-azm.html Есть еще вариант установки 5-7 квт сервоприводного стаба, но у него быстродействие низкое и цена поболее Может есть еще какие варианты защиты в том числе в комбинации с УЗО? Почесав затылок, юзер дописал через 5 минут а ну и в догонку еще видео |
|
29.01.2013, 23:52 | #2 (Ссылка на пост) |
Извините, я на тракторе!
Пол:
|
вообщем суть такова, у кого при обрыве нуля включился бойлер, тот и выиграл
__________________
Какая разница из какого места растут руки, если они золотые. |
|
30.01.2013, 02:21 | #3 (Ссылка на пост) | ||||||||
Что-то высматривает
Пол:
Благодарил(а): 341
Благодарили 338 раз в 93 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 17
|
когда-то был печальный случай, в центре, при ветре, порвало веткой ноль...
сгорело очень много техники, в том числе которая была за UPS Интересный факт, техника за обычным сетевым фильтром (емкость+индуктивность) осталась цела, фильтр на себя взял бросок.
__________________
PHP.SU |
||||||||
|
30.01.2013, 07:47 | #4 (Ссылка на пост) | ||||||||
Si vis pacem, para bellum
Пол:
Адрес: Херсон
Благодарил(а): 9,965
Благодарили 31,503 раз в 8,875 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 345
|
Интересно, как в этих условиях поведет себя какой-нибудь релейный стабилизатор. У них быстродействие повыше чем у сервоприводных, но вот достаточно ли? )) Ну и зависит от того, как там питание электроники реализовано.
__________________
У світі багато брудного й заразного, Але той хто хоче - лишається чистим. |
||||||||
|
30.01.2013, 09:04 | #5 (Ссылка на пост) | ||||||||
elektron6
Гость
Галерея:
|
Да в любом отделе электрики продают реле напряжения, которое отключит вашу технику за доли секунды в случае слишком большого или слишком маленького напряжения. Цена вопроса от 75 грн. (нагрузка мощностью до 1,5 квт) и до 240 грн. которое сможет "держать" всю квартиру.
Вот только менталитет у нас не тот, наш человек ставит реле напряжения ТОЛЬКО ПОСЛЕ того как сгорело аппаратуры на 10-15 тыс.грн. Самое грустное что я, довольно плотно общаясь с электричеством, больше года назад купил реле напряжения и до сих пор не установил. |
||||||||
|
Сказали Спасибо пользователю за этот пост: | glen61 (06.02.2013) |
30.01.2013, 09:09 | #6 (Ссылка на пост) | |||||||||
Щас сменю себе статус
Пол:
Благодарил(а): 1,395
Благодарили 2,431 раз в 1,009 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 45
|
Цитата:
если нужно модель уточню |
|||||||||
|
30.01.2013, 09:12 | #7 (Ссылка на пост) | ||||||||
DIY handyman
Пол:
Благодарил(а): 6,107
Благодарили 7,140 раз в 2,987 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 94
|
Тоже было дело , но вовремя заметил как в темноте в щитке светится болтик М8 которым ноль прикручен , а полез в щиток , потому что лампочки слегка мигнули пару раз , болтик был заменен , успел как говорится и еще - не злоупотребляйте дежурным режимом ( sleep ) на теликах , муз центрах и прочем , особенно отлучаясь из дома , бывают неприятные сюрпризы .
__________________
Щоб на наступний Новий рік зеленими були тільки ялинки! |
||||||||
|
30.01.2013, 09:20 | #8 (Ссылка на пост) | |
Stars align
Пол:
|
Цитата:
|
|
|
30.01.2013, 09:42 | #9 (Ссылка на пост) | |||||||||
elektron6
Гость
Галерея:
|
Цитата:
А еще можно купить три реле напряжения, разных производителей, поставить их друг за другом. Кто нибудь да сработает. Почесав затылок, юзер дописал через 6 минут Кстати, УЗО и "хорошие автоматы" абсолютно бесполезны при большом напряжении. |
|||||||||
|
Сказали Спасибо пользователю за этот пост: | glen61 (06.02.2013) |
30.01.2013, 11:53 | #10 (Ссылка на пост) | ||||||||
Кажется, надолго
Пол:
Благодарил(а): 43
Благодарили 109 раз в 66 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 13
|
Себе поставил digitop реле напряжения макс. ток нагрузки 32А (однокомнатная квартира), приблизительно через полгода вышел из строя. Покупал у оффициалов, замена по гарантии. Второй полет нормальный. Цена вопроса 240 грн., установка моя. Образование позволяет Какой бы вы не покупали, сохраняйте чек и коробку! Есть также zubr (250грн.), hager (800грн.) вообщем на любой кошелек. Есть "розеточные" варианты. Установлю, недорого
|
||||||||
|
30.01.2013, 12:11 | #11 (Ссылка на пост) | ||||||||
elektron6
Гость
Галерея:
|
У всех этих реле напряжения слабое место собственно реле, которое коммутирует нагрузку. Т.е даже если написано 32А не факт что контакты не залипнут после первого же срабатывания. Зато цена в зависимости от мощности растет в прогрессии. Я собираюсь пойти немного другим путем, поскольку я живу в частном доме и иногда включаю сварку. Я купил самый слабый digitop за 75грн, магнитный пускатель на шару взял на работе. Реле напряжения включает пускатель, а пускатель соответственно весь дом. Дешево и сердито.
|
||||||||
|
30.01.2013, 12:31 | #12 (Ссылка на пост) | ||||||||
Что-то высматривает
Пол:
Благодарил(а): 341
Благодарили 338 раз в 93 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 17
|
Реле напряжения - печальный опыт тоже был. В Центре везет на обрыв ноля. Выгорело так, что потом пришлось счетчик менять. Даже пожарная сигнализация сработала.
__________________
PHP.SU |
||||||||
|
30.01.2013, 13:12 | #13 (Ссылка на пост) | |||||||||
Кажется, надолго
Пол:
Благодарил(а): 43
Благодарили 109 раз в 66 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 13
|
Цитата:
На счет надежности реле, выдерживают нагрузку 50 А. В квартире не считаю целесообразно применять магнитный пускатель, хотя схема включения применяется и возможна такая установка (МП Промфактор 150 грн.) В моем же случае вышел из строя микропроцессор, контролирующий величину напряжения. |
|||||||||
|
30.01.2013, 15:00 | #14 (Ссылка на пост) | ||||||||
ε(´סּ︵סּ`)з
Пол:
Адрес: Киевстар
Благодарил(а): 2,284
Благодарили 1,726 раз в 742 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 36
|
А если на входе в квартиру стоят автоматы по 20А, какой отсекатель покупать, или как его там? посоветуйте пожалуйста.
|
||||||||
|
30.01.2013, 15:34 | #15 (Ссылка на пост) | ||||||||
elektron6
Гость
Галерея:
|
Мое мнение - на 32 или 40А. Не доверяю я как-то этим китайским контактам реле
|
||||||||
|
30.01.2013, 16:23 | #16 (Ссылка на пост) | ||||||||
ε(´סּ︵סּ`)з
Пол:
Адрес: Киевстар
Благодарил(а): 2,284
Благодарили 1,726 раз в 742 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 36
|
|||||||||
|
30.01.2013, 16:29 | #17 (Ссылка на пост) | ||||||||
elektron6
Гость
Галерея:
|
Та не, каждый производитель по-своему шифруется. Следует просто спросить максимальный ток коммутации. Чем больше тем лучше, но соответственно и дороже.
|
||||||||
|
Сказали Спасибо пользователю за этот пост: | sam-igor (30.01.2013) |
30.01.2013, 17:12 | #18 (Ссылка на пост) | ||||||||
Кажется, надолго
Пол:
Благодарил(а): 43
Благодарили 109 раз в 66 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 13
|
Производители рекомендуют автомат не более 75 % от макс. тока реле напряжения. В вашем случае, если автоматы 20 А, реле напряжения 32А, возможно и более. УЗМ в Херсоне не видел.
Почесав затылок, юзер дописал через 4 минуты Забыл про такой момент, стоит обращать внимание на контактную группу реле напряжения. То есть серия до 20А там в большинства случае клеммники, после 20А как по мне надежные "лифтовые " соединения (как в большинствах быт. автоматах). Покупайте Hager если не доверяете китайцам |
||||||||
|
Сказали Спасибо пользователю satisfied за этот пост: | sam-igor (30.01.2013) |
01.02.2013, 00:44 | #19 (Ссылка на пост) | ||||||||
Задержался
Пол:
Адрес: г.Херсон мкр. "Остров"
Благодарил(а): 38
Благодарили 10 раз в 9 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 14
|
Есть простой способ защиты от превышения напряжения в сети
В магазине «радиодетали» купи варисторы напряжение 390-470в размер (мощность) 14мм и более, изолируешь варистор хорошо, выводы варистора прикручиваешь на клеммы розетки (внутри) и все. Когда произойдет превышение напряжение в сети, тогда сопротивление варистора уменьшается до короткого замыкания, срабатывают автоматы по току. Затем меняешь варистор на новый, включаешь свет…. У меня в доме в розетках варисторов нет, но в розетках удлинителей стоят варисторы Холодильник, компьютер, телевизор, муз.центор. Ну конечно и реле напряжение есть на всю квартиру. |
||||||||
|
Эти 2 пользователей сказали Спасибо ISKra за хороший пост: | glen61 (06.02.2013), Mr. Freeze (01.02.2013) |
01.02.2013, 07:04 | #20 (Ссылка на пост) |
Isan no rutfaisar
Пол:
|
"обычный сетевой фильтр" включает в себя только варистор. вот он часто и спасает от перенапряжения
|
|
Эти 2 пользователей сказали Спасибо mr_Arm за хороший пост: | ISKra (01.02.2013), Mr. Freeze (01.02.2013) |
01.02.2013, 07:27 | #21 (Ссылка на пост) | ||||||||
DIY handyman
Пол:
Благодарил(а): 6,107
Благодарили 7,140 раз в 2,987 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 94
|
А главное - это недорого и срабатывает быстро , при условии что автоматы на входе в квартиру в нормальном состоянии и на правильный ток ( без сумасшедшего запаса ) .
__________________
Щоб на наступний Новий рік зеленими були тільки ялинки! |
||||||||
|
Сказали Спасибо пользователю Mr. Freeze за этот пост: | ISKra (01.02.2013) |
06.02.2013, 19:42 | #22 (Ссылка на пост) | ||||||||
Щас сменю себе статус
Пол:
Адрес: Здесь
Благодарил(а): 6,741
Благодарили 1,917 раз в 758 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 38
|
Стоит уже 3 года реле напряжения на квартиру "ZUBR" D340y на 40А. Среди перечня фактов риска, от которых он защищает: "обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз.......... і т.д." Установил прямо в этажном щите. Срабатывает мгновенно. Программируются нижний, верхний пределы напряжения и время выдержки. Спасало квартиру не единожды от скачков напряжения, ибо наших энергетиков стандарт напряжения в 220В плюс-минус 5% вообще ниипет. Приходится защищаться самому. Проверено и испытано уже не один раз. Покупалось в "Электромире", ибо - добросовестные проверенные годами поставщики. Еще есть "Электросвет" на железнодорожной. Вот как-то так мнение пользователя данного прибора. Денег, на него потраченных, абсолютно не жаль.
И да. Здесь прозвучал совершенно дельный совет стараться не оставлять бытовые приборы в дежурном режиме. Ибо - не комильфо.
__________________
Делиться надо хлебом и водой, не глядя в паспорта и лица, но вот делиться мнением с толпой, опасно - можно поплатиться. |
||||||||
|
08.02.2013, 22:41 | #23 (Ссылка на пост) | ||||||||
Что-то высматривает
Пол:
Благодарил(а): 399
Благодарили 56 раз в 32 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 12
|
не знаю у меня и соседа когда ноль в щите отгорел сгорел видик, стрельнул конденсатор на блоке питая телика это его спасло, и сгорел безперебойник но спас технику, а удлинитель типо предохраняющий как работал так и работал даже лампочка не перегорела ((( ...
|
||||||||
|
18.03.2013, 21:25 | #24 (Ссылка на пост) | ||||||||
Что-то высматривает
Пол:
Благодарил(а): 8
Благодарили 115 раз в 60 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 16
|
Ставьте Zubr. Производят у нас. Есть все сертификаты качества. Не хотите химичить с проводкой на входе в квартиру или лазить в щитке, можно поставить на каждую розетку, где подключается техника маломощный, например Zubr R1. Втыкается в розетку, а в него втыкаете сетевой удлинитель, тройник или беперебойник (если бесперебойник не китайский, зубр не нужен). На нем есть индикатор напряжения. Параметры срабатывания выставляете сами 210 - 270 В. Также выставляется задержка на повторное включение после возврата напряжения в норму. Мощность нагрузки до 3 кВт, ток до 16 А, напряжение до 400 В. Время срабатывания не более 0,05 с. У меня они стоят на двух розетках. Спасали не однократно. Стоимость примерно 180-200 гр. Есть похожие китайцы за 90 гр, например в Комфи. Но, думаю, нет смысла экономить.
Почесав затылок, юзер дописал через 7 минут Да, и забыл добавить. На все Зубры идет 2 года гарантии. |
||||||||
|
18.03.2013, 21:49 | #25 (Ссылка на пост) | ||||||||
Si vis pacem, para bellum
Пол:
Адрес: Херсон
Благодарил(а): 9,965
Благодарили 31,503 раз в 8,875 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 345
|
__________________
У світі багато брудного й заразного, Але той хто хоче - лишається чистим. |
||||||||
|
18.03.2013, 22:32 | #26 (Ссылка на пост) | ||||||||||
Что-то высматривает
Пол:
Благодарил(а): 8
Благодарили 115 раз в 60 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 16
|
Всего раз. Защиты тогда не было и выстрелил только конденсатор в БП телевизора. Регулярно скачет напряжение в сети. Особенно вечером. Не редко до 260-270 В. Защиту поставил после того, как сгорел второй раз БП ноутбука. Хотя отремонтировал все сам и практически за пару гривен, но после этого перестал доверять импульсным БП в китайской технике, которые по идее должны с этим справляться. Квартира съемная, поэтому в щит не лез. Просто повтыкал в розетки. Периодически срабатывает. 2-3 раза за вечер. Это при том, что я поставил порог 265 В.
Почесав затылок, юзер дописал через 2 минуты Цитата:
Почесав затылок, юзер дописал через 9 минут Цитата:
|
||||||||||
|
18.03.2013, 23:30 | #27 (Ссылка на пост) | |||||||||
Si vis pacem, para bellum
Пол:
Адрес: Херсон
Благодарил(а): 9,965
Благодарили 31,503 раз в 8,875 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 345
|
Цитата:
__________________
У світі багато брудного й заразного, Але той хто хоче - лишається чистим. |
|||||||||
|
18.03.2013, 23:47 | #28 (Ссылка на пост) | |
Извините, я на тракторе!
Пол:
|
Цитата:
что вы хотите от ключа в обратноходе, который на 600 вольт рассчитан как правило :^) Почесав затылок, юзер дописал через 2 минуты Ригулирывать! Почесав затылок, юзер дописал через 6 минут Берешь сеть, выпрямляешь ёё берешь 2 IGBT модуля баксов по 300 На Затворы даешь ШИМ, модулированный по закону синуса + поправку на заполнение в зависимости от выходного напряжения на выходу модулей ставишь дроссель, размером со сварочный трансформатор и еще пару Г фильтров Профит вот так вот если в конце не случится так, как у меня случилось(Сосед на площадке автоматы попутал сцуко), все будет зашибись
__________________
Какая разница из какого места растут руки, если они золотые. |
|
|
19.03.2013, 01:49 | #29 (Ссылка на пост) | ||||||||
Si vis pacem, para bellum
Пол:
Адрес: Херсон
Благодарил(а): 9,965
Благодарили 31,503 раз в 8,875 постах
Галерея:
0
Вес репутации: 345
|
Debian, выдыхай, бобер, выдыхай! ))
... и однажды у меня электрики увидели под вешалкой какую-то железяку с проводами (уж не помню что) - полчаса им доказывал что не отматываю электричество при помощи этого )) А эти твои модули-дроссели как увидят - их вообще св. Кондратий заберет. Так же как и ГЧН. Попробуй потом обоснуй, что это была мера повышения говняного качества их услуг ) вообще, последнее время что-то часто появляется нестерпимый зуд всех вокруг наказать за невыполнение обязанностей/норм/требований. Но лень и смекалка пока побеждают...
__________________
У світі багато брудного й заразного, Але той хто хоче - лишається чистим. |
||||||||
|
Сказали Спасибо пользователю VoVaN за этот пост: | Debian (19.03.2013) |